Решил поделиться своей бедой.
Батареи горячие, В квартире +18 +19, если не включать электрообогреватель(и это пока на улице ~ -12).
Батареи от застройщика, не чего в подключении не изменялось.
Выяснил один важный на мой взгляд момент:
на кухне; приток теплоносителя идет с верху, обратка с низу.
в 2х комнатах наоборот, приток с верху, обратка с низу.

По моему понимаю такое подключение с нашими батареями не очень эффективно что приводит к тому что дома холодно.

Верно я считаю? Возможно есть еще таки же жители.
Были ли такие случае у нас в ПК и что делали?

На текущий момент написал заявление в УК 10.12.2016 (то что батареи подключены не верно) но пока не ответа не каких либо действий не получил.


RE: Батареи (перепутана обратка) - KWG - 16-12-2016

(16-12-2016, 14:45)dragonoff Wrote: Решил поделиться своей бедой.
Батареи горячие, В квартире +18 +19, если не включать электрообогреватель(и это пока на улице ~ -12).
Батареи от застройщика, не чего в подключении не изменялось.
Выяснил один важный на мой взгляд момент:
на кухне; приток теплоносителя идет с верху, обратка с низу.
в 2х комнатах наоборот, приток с верху, обратка с низу.

По моему понимаю такое подключение с нашими батареями не очень эффективно что приводит к тому что дома холодно.

Верно я считаю? Возможно есть еще таки же жители.
Были ли такие случае у нас в ПК и что делали?

На текущий момент написал заявление в УК 10.12.2016 (то что батареи подключены не верно) но пока не ответа не каких либо действий не получил.
Что-то не так написано.
Подвод теплоносителя должен быть сверху, обратка снизу. Там где у Вас перепутано - надо переделывать.
Как определили где стояк обратки? по более низкой температуре? Если как то иначе, то не факт, что перепутаны подводки.


RE: Батареи (перепутана обратка) - dragonoff - 16-12-2016

(16-12-2016, 15:26)KWG Wrote: Что-то не так написано.
Подвод теплоносителя должен быть сверху, обратка снизу. Там где у Вас перепутано - надо переделывать.
Как определили где стояк обратки? по более низкой температуре? Если как то иначе, то не факт, что перепутаны подводки.

да по температуре, + ходил с сантехниками в подвал. Печально то что сам стояк я зашил =( есть надежды что проблема у всех на стояке, а не только у меня так криво приварили.


RE: Батареи (перепутана обратка) - KWG - 16-12-2016

(16-12-2016, 15:41)dragonoff Wrote: да по температуре, + ходил с сантехниками в подвал. Печально то что сам стояк я зашил =( есть надежды что проблема у всех на стояке, а не только у меня так криво приварили.
Если у всех так как у Вас, то перепутали не в квартирах, а в подвале. Есть смысл требовать, что бы исправляли в подвале, а не в квартирах.
Это очень распространенный косяк криворуких сантехников.


RE: Батареи (перепутана обратка) - dragonoff - 16-12-2016

(16-12-2016, 15:55)KWG Wrote: Если у всех так как у Вас, то перепутали не в квартирах, а в подвале. Есть смысл требовать, что бы исправляли в подвале, а не в квартирах.
Это очень распространенный косяк криворуких сантехников.

Вот значит не зря поднял тему, на заметку тем у кого холодно, а так же при приеме квартиры нужно было и на это внимание обращать.

Соседей по стояку найти Увы пока не смог.
.


RE: Батареи (перепутана обратка) - Adilia - 05-04-2017

У нас частный дом. Но и у нас похожая ситуация была. Строители тоже что то замудрили с трубами... И тогда знакомые нам подсказали обратиться в одну компанию https://nw-expert.ru/services/repair-of-buildings-and-structures/. Теперь дома тепло.


RE: Батареи (перепутана обратка) - Aleks_ - 06-04-2017

.…---


RE: Батареи (перепутана обратка) - nesti - 23-06-2017

(16-12-2016, 15:41)dragonoff Wrote: да по температуре, + ходил с сантехниками в подвал. Печально то что сам стояк я зашил =( есть надежды что проблема у всех на стояке, а не только у меня так криво приварили.

Да, с мастерами вам повезло. Да уж. Или может специально сделали, что бы у кого-то было тем более. Как вариант, проверить у соседей, по контуру. Хотя врядли. Хотя дело может быть и в вашем типе отопления. Скорее всего у вас коллекторного типа водяные (почитайте, если интересно), по этому и так.