(11-01-2017, 15:18)KWG Wrote: Ни кто, кроме Вас не решит сколько розеток и где вам нужно. То же самое с выключателями и точками освещения.
Разводку лучше делать по полу перед стяжкой проводом ПВС-НГ (LS). Штробы в перегородках (для вывода розеток/выключателей подьема освещения к потолку) нельзя делать горизонтально - ослабите перегородку т.е. штробы только вертикально. Сечение проводов для освещения =1.5 кв.мм., для розеток =2.5, для стиральной машины и месте подключения больших нагрузок (например электрочайника и СВЧ одновременно) =4.0, для электроплиты =6.0 или 10.0. Автоматы для освещения 10А, для розеток 16, для стиральной машины, чайника+свч 25, электроплиты 32 или 40. На кабель, питающий электроплиту, стиральную машину, чайник+свч нельзя ставить промежуточные или дополнительные розетки.
Остается только на плане квартиры или даже в натуре на стенах нарисовать где какие электропотребители у вас будут установлены, сколько и в каких местах нужно розеток и выключателей, что (где) выключатели включают.
Прокладывать в гофре или нет - по вашему желанию, если в гофре, то черная гофра лучше.
Остальное спросит электрик, который будет делать разводку.
Не забудьте про антенный кабель, кабель для интернета, домофона, телефона??? и т.п.
Р.S. Если варочная панель и духовка раздельные, то лучше проложить отдельно два кабеля - для 4-х конфорочной панели 6.0, для духовки 4.0 кв.мм.
А какой мощности предполагается делать свет с проводкой 1,5мм?
Почему лучше использовать для розеток многожильный провод, а не одножильный?