05-02-2015, 22:21
(13-01-2015, 8:43)Plushkin Wrote: Без них квартиру можно было бы не принимать, стрясти неустойку, как раз бы на N лет и хватилоВряд ли там есть 43 дБ - у 300 мм-ового газобетона с такой же плотностью собственная звукоизоляция 36 дБ. Замажем щели, добавим штукатурку 2-4 см, получим еще 2-3 дБ, итого 39. Для комфортного проживания по СНИПу у межквартирных перегородок должна быть звукоизоляция 54 дБ (Rw). (можно скачать бесплатно в интеренете).
Кстати наши межквартирные перегородки из заявленного газобетона толщиной 150мм и плотностью 600кг/м3 имеют индекс изоляции воздушного шума примерно 43 дБ, что не дотягивает до норм предельно-допустимых условий (50 дБ) для домов низшей категории комфортности...А если еще и учесть качество кладки со сквозными щелями между блоков, так вообще беда...Ну все на наши плечи взвалено, типо самая обычная отделка стен штукатуркой доведет этот показатель до минимального нормируемого, а если хотим лучше, то это уже наши проблемы...К сожалению так практически везде сейчас делают...
Получается, не хватает мин 15 дБ. Минвата, пенополистиролы, ГКЛ и ГВЛ на каркасе и тому подобные материалы, независимо от их громкого названия проблему не решат, т.к. не обладают массой и\или являются гомогенными (однородными) по структуре материалами.
Основные критерии звукоизоляционных материалов: большая масса (более 14 кг на м2!!!), желательна слоистость и неоднородность наполнителей.
Есть звукоизоляционные материалы, которые можно бескаркасным методом крепить к стенам, но этот метод больше применим к массивным стенам (ж\б, монолит, стена в "полкирпича") у которых собственные характеристики ИЗ-ЗА МАССЫ довольно высоки - 47-48 дБ.
В случае с пено-газобетоном рекомендуется сделать звукоизоляцию межквартирной стены каркасным методом. Могу порекомендовать систему в 51мм, дающую прирост к имеющимся характеристикам 18 дБ. Т.е. в итоге получим превышение нормируемых показателей на 3 дБ, что немало, т.к. увеличение на 3 дБ, человеческий орган слуха воспринимает как уменьшение шума вдвое.
Пишите в личку и оставляйте свой контактный телефон - проконсультирую, сброшу сайт, сделаю смету на разные системы (монтаж систем, доставку, работы другие, если своих рабочих пока нет).
(10-04-2014, 11:47)MAS Wrote: Про вопрос звукоизоляции я давно писал в разных темах, но как-то все мимо ушей проплывало...1 - MAS не всегда бесполезна! Есть бескаркасные системы в 25-26 мм, дающие прирост 9-10 дБ. Такие системы, как написано в сообщении выше, хороши для массивных стен, у которых все-равно характеристики не дотягивают. Ну... или совсем напряг с площадью, а улучшить звукоизоляцию хочется.
Хорошо, что выделили в отдельную тему.
По существу (исходя из знаний и опыта):
1 - звукоизоляция стен: мене 50 мм звукоизоляция практически беЗполезна, она должна обладать довольно большой массой и крепиться на специальных звукоизоляционных подвесах. Либо, для сокращения потери кв.м., выступать в качестве отделочного материала (как пример - обои из пробки) - это существенно экономит пространство, но в таком виде стеновое покрытие не обладает достаточной прочностью для противостоянию внешним повреждениям.
2 - звукоизоляция пола: существует множество материалов, которые можно положить как под стяжку, так и непосредственно на выровненный пол под покрытие. Отожрет от 5 до 15 мм по высоте, но поможет не испортить нерв соседям снизу. Хотя соседям снизу ВЕСЬМА рекомендуется звукоизолировать потолок.
3 - звукоизоляция потолка: оптимальна для живущих не на последнем этаже и для последнего этажа в домах без технического этажа - это любой жесткий базальтовый утеплитель, либо звукоизолирующий многослойный материал, толщиной от 20 до 50 мм + натяжной потолок. Такая звукоизоляция защищает и от звука соседей и погасит шумы возникающие внутри квартиры.
2 - есть легкие материалы, которые классически привыкли укладывать в качестве звукоизоляции под стяжку. К сожалению, для себя мы звукоизоляцию не получаем... Соседям помогаем, да - от ударного шума их спасаем, т.к. разделяем стяжку с основным перекрытием (отрезаем вибрацию ударного шума). А вот их разговоры и они Ваши - скорее всего, будем слышать (с оговоркой, если толщина перекрытия менее 180 мм).
Т.е., если перекрытие тонкое, желательно под стяжку опять же делать массивную звукоизоляцию, толщина от 12 до 24 мм.
3- здесь не соглашусь - минеральная вата хорошо работает только на низких частотах (сабвуфер, мощные магазинные холодильные установки к примеру), на средних и высоких частотах (человеческая речь, телевизор) она бесполезна. Базальтовый утеплитель хорош в системе, т.е. с применением тяжелых звукоизоляционных материалов. Классический вариант 90 гг: каркас 50 мм, между ним утеплитель + гипсокартон или натяжной потолок. Толщина минимум 62 мм - эффекта - ....
По правилам акустики, шум лучше (и гораздо дешевле!) звукоизолировать там, где он возник, т.е. договориться с Вашим соседом сверху уложить тяжелую звукоизоляцию у него на пол, пусть и в складчину. Не получилось договориться - правильно будет делать звукоизоляцию не только потолка, но и стен, т.к. звуковая волна от ударного шума будет передаваться на конструкции стен, а они вряд ли в домах виброразвязаны.
Пишите, будем рады помочь.