Электромонтаж квартиры

Нет, наружная прокладка подразумевает прокладка на стене, на потолке, на полу...Т.е. не внутри стен. Если хотите сделать скрыто внутри дома, то советую всю проводку вести по полу, в полу пойдет в гофре (лучше черная), в стенах тоже в гофре, распаяк никаких не делать, ваги не использовать!, на освещение подходит ПВС 3Х1,5 (и по мозности проходит и по материалу, легко монтировать, не боится скрутки в местах монтажа), ну а на розетки NYM 3Х2,5, так же никаких ваго, никаких распаяк...На второй этаж лучше отдельный щиток, это очень удобно на практике!
 
А почему никаких распаяк?получается к каждой розетке свой провод тянуть?
А как же грызуны? Они очень любят гофру грызть.прогрызут и быть пожару.
По мощности проходит ПВС на освещение?а что NYm на освещение не пойдет?
 
NYm подойдет, просто для меня лично он неудобен в монтаже. Грызуны если прокусят проводку, то им самим будет не очень хорошо. Кабель тянуть не к каждой розетке, нужно разделять потребители по нагрузкам и желательно тянуть к каждому узлу отдельную линию, так надежнее.
 
Утро доброе Константин 2! Хорошо тянут к узлу.а где тогда соединить ? И почему без распаек? А как ПВС подходит по мощности на освещение, непонятно?
 
для Константин 2
ДА ... интересно было бы посмотреть на эл монтаж без распаечных коробок и на расход кабеля , у нас на кондитерском производстве вся проводка смонтирована на wago кроме печей - всё работает и миксеры и плиты и освещение и тд за 8 лет ничего нигде не поплавилось и не замкнуло вы предлагаете как 20 лет назад провода скручивать, пропаивать и заматывать тряпочной изолентой ? посмотрите в интернете ролики про испытание wago и не морочте людям голову на форуме , отдельные линии разумно протянуть на стиралку ,плиту , водонагреватель, тёплый пол .
 
san77san написал(а):
ДА ... интересно было бы посмотреть на эл монтаж без распаечных коробок и на расход кабеля , у нас на кондитерском производстве вся проводка смонтирована на wago кроме печей - всё работает и миксеры и плиты и освещение и тд за 8 лет ничего нигде не поплавилось и не замкнуло вы предлагаете как 20 лет назад провода скручивать, пропаивать и заматывать тряпочной изолентой ? посмотрите в интернете ролики про испытание wago и не морочте людям голову на форуме , отдельные линии разумно протянуть на стиралку ,плиту , водонагреватель, тёплый пол .

Сообщение мне адресовано?
 
san77san написал(а):
для Константин 2
ДА ... интересно было бы посмотреть на эл монтаж без распаечных коробок и на расход кабеля , у нас на кондитерском производстве вся проводка смонтирована на wago кроме печей - всё работает и миксеры и плиты и освещение и тд за 8 лет ничего нигде не поплавилось и не замкнуло вы предлагаете как 20 лет назад провода скручивать, пропаивать и заматывать тряпочной изолентой ? посмотрите в интернете ролики про испытание wago и не морочте людям голову на форуме , отдельные линии разумно протянуть на стиралку ,плиту , водонагреватель, тёплый пол .

Ммм, кондитерское производство!!! Знаем-знаем теперь к кому на чаек можно заглянуть))
 
К сожалению я там занимаюсь только пищевым оборудованием и охрана очень строгая ни одно пироженое мимо них не проскользнёт!!!
 
san77san написал(а):
К сожалению я там занимаюсь только пищевым оборудованием и охрана очень строгая ни одно пироженое мимо них не проскользнёт!!!

Кормят на работе? бесплатно?)
 
Эх, жаль, ну тогда хоть можно попробовать разжиться рекомендациями специалистов, что стоит в магазине прикупить, а что лучше не надо.
 
Pro написал(а):
Утро доброе Константин 2! Хорошо тянут к узлу.а где тогда соединить ? И почему без распаек? А как ПВС подходит по мощности на освещение, непонятно?

Распайки - лишние соединения, которых как известно чем меньше тем лучше и безопаснее, без лишних соединений линия будет надежнее!!! Поэтому их лучше избегать по возможности, особенно в деревянных домах!!! А розетки шлейфом соединять можно без распаек, главное розетки качественные чтоб были!!!

Чтобы без распаек обойтись надо всю квартиру разбить на группы эл. цепей отдельно по розеткам и по освещению, особенно по розеткам.

По розеткам удобнее и надежнее разбить по помещениям, т.е. сколько помещений в квартире столько и выделить групп. Каждая группа в квартирном щитке будет висеть на своем автомате, расчитанном на мощность потребления группы. От каждого автомата пойдет в каждую комнату свой кабель без распаек до первой розетки в комнате, далее шлейфом(это когда к одной розетке подключаются питающие провода, и к ней же можно подключить провода идущие к следующей розетке, сейчас практически все современные розетки имеют возможность шлейфового соединения) от 1-ой идем к 2-ой розетке комнаты, от 2-ой к 3-ей и т.д. (5-6 розеток на группу можно повесить). В ванную комнату обязательно надо тянуть отдельную линию, защищенную УЗО. На кухню тоже надо отдельно тянуть линию для варочной панели и без всяких распаек и шлейфов (т.к. это самый мощный потребитель во всей квартире). Ну к кухне вообще надо со своим подходом подходить, все нагрузки расчитывать как надо и т.д.

По освещению без распаек будет тяжело обойтись в связи с отводами к выключателям, но можно и ухитриться при желании, если земноводное не задушит на расход кабеля и пару лишних автоматов;) Ну освещение не такой мощный потребитель, чтобы категорически пренебрегать распайками, главное делать качественные соединения в них. Некоторые грешат на клемники WAGO, но мне кажется это больше связано с китайскими подделками либо с нарушением требований использования WAGO в части нагрузок и используемого типа клемников для определенного типа кабеля, ну и кривых рук установщиков с тупой головой никто не отменял)))))) Делайте электрику на совесть придерживаясь ПУЭ и будет все надежно, с этим не шутят!!!)))
 
Assa написал(а):
А каким шлейфом? Разве есть шлейфы для напряжения 220?

Это такой тип соединения розеток))))) Гляньте в инете, поймете наглядно что это и как это;)"Шлейфовое соединение розеток" например в поисковик вбейте


 
Plushkin написал(а):
Распайки - лишние соединения, которых как известно чем меньше тем лучше и безопаснее, без лишних соединений линия будет надежнее!!! Поэтому их лучше избегать по возможности, особенно в деревянных домах!!! А розетки шлейфом соединять можно без распаек, главное розетки качественные чтоб были!!!

Чтобы без распаек обойтись надо всю квартиру разбить на группы эл. цепей отдельно по розеткам и по освещению, особенно по розеткам.

По розеткам удобнее и надежнее разбить по помещениям, т.е. сколько помещений в квартире столько и выделить групп. Каждая группа в квартирном щитке будет висеть на своем автомате, расчитанном на мощность потребления группы. От каждого автомата пойдет в каждую комнату свой кабель без распаек до первой розетки в комнате, далее шлейфом(это когда к одной розетке подключаются питающие провода, и к ней же можно подключить провода идущие к следующей розетке, сейчас практически все современные розетки имеют возможность шлейфового соединения) от 1-ой идем к 2-ой розетке комнаты, от 2-ой к 3-ей и т.д. (5-6 розеток на группу можно повесить). В ванную комнату обязательно надо тянуть отдельную линию, защищенную УЗО. На кухню тоже надо отдельно тянуть линию для варочной панели и без всяких распаек и шлейфов (т.к. это самый мощный потребитель во всей квартире). Ну к кухне вообще надо со своим подходом подходить, все нагрузки расчитывать как надо и т.д.

По освещению без распаек будет тяжело обойтись в связи с отводами к выключателям, но можно и ухитриться при желании, если земноводное не задушит на расход кабеля и пару лишних автоматов;) Ну освещение не такой мощный потребитель, чтобы категорически пренебрегать распайками, главное делать качественные соединения в них. Некоторые грешат на клемники WAGO, но мне кажется это больше связано с китайскими подделками либо с нарушением требований использования WAGO в части нагрузок и используемого типа клемников для определенного типа кабеля, ну и кривых рук установщиков с тупой головой никто не отменял)))))) Делайте электрику на совесть придерживаясь ПЭУ и будет все надежно, с этим не шутят!!!)))

Вам бы преподавателем работать в каком-нибудь техническом учебном заведении... очень популярно объясняете.:D
 
Pro написал(а):
san77san написал(а):
К сожалению я там занимаюсь только пищевым оборудованием и охрана очень строгая ни одно пироженое мимо них не проскользнёт!!!

Кормят на работе? бесплатно?)
Кормят как на убой 6 раз за сутки дежурства бесплатно поэтому многие коллеги превратились в телепузиков , я купил абонимент в ворд класс в митино пока держусь- 88 кг!


Пушкин грамотно излагает и понятно даже не специалистам только я хочу понять принципиальную разницу между соединением проводов в распаечной коробке и соединением тех же проводов в розетке шлейфом? Тоже самое " лишнее соединение" только не в коробке а в розетке? Если розетки находятся рядом на одной стене то это опрадано а паралелить все розетки в комнате по кругу кажется смысла нет, мне кажется в каждой квартире всё индивидуально кому то 2 розеток на комнату хватит а кому то через каждый метр нужна розетка что бы потом через удлинители не спотыкаться
 
Кроме экономии провода(незначительной) по всем другим параметрам уступает лучевой схеме разводки.
 
Короче видимо пора создавать отдельные темы электрика, сантехника и тд чтобы не запутаться , вот мне например необходимо батареи на второй уровень вывести - вопрос какие трубы лучше использовать , подключать батареи паралельно или последовательно , можно ли в стены замуровывать? Короче теперь давайте поговорим и о отоплении для разнообразия тоже очень важная тема тоже можно намудрить что батареи будут еле тёпленькие по всему стояку
 