Всем привет. Подскажите пожалуйста - Какой провод лучше использовать для монтажа проводки. Многожильный (гибкий) или одножильный?
 
Однодильными кабелями прокладывай))) На них как минимум сечение проверить легче, а то сейчас везде вместо 2.5 квадратов 2.1 как говна за баней! В Леруа в бухтах(не на отрез) нормальный кабель 3х2.5 с нормальным сечением, проверено лично! Вечером этикетку сфоткаю(если осталась, синяя такая))) ), выложу если надо)))
 
cevals написал(а):
Всем привет. Подскажите пожалуйста - Какой провод лучше использовать для монтажа проводки. Многожильный (гибкий) или одножильный?
Одножильный.
Наберите в Яндексе "кабель ввгнг (А)".
Для освещения нужен 3х1,5; для розеток 3х2,5, для мощных потребителей типа отдельностоящей электроплиты с духовкой 3х4.


Plushkin написал(а):
Однодильными кабелями прокладывай))) На них как минимум сечение проверить легче, а то сейчас вместо 2.5 квадратов 2.1 как говна за баней! В Леруа в бухтах нормальный кабель с нормальным сечением, проверено лично! Вечером этикетку сфоткаю, выложу если надо)))
Да, брать только в крупных магазинах типа Леруа или ОБИ. Я тоже там брал и типа проверено. :)
На каждой бухте должна быть бирка завода изготовителя.
 
KWG написал(а):
Одножильный.
Наберите в Яндексе "кабель ввгнг (А)".
Для освещения нужен 3х1,5; для розеток 3х2,5, для мощных потребителей типа отдельностоящей электроплиты с духовкой 3х4.
ВВГнг(А)-LS.
3x6мм2, Если однофазная электроплита с духовкой.
 
Pro написал(а):
ВВГнг(А)-LS.
3x6мм2, Если однофазная электроплита с духовкой.

Да, для плиты именно его лучше брать и не меньше 6 квадратов, а то плиты мощные сейчас и 4 квадратов на полную мощность уже маловато, чтобы спать спокойно))). И без разрывов, от автомата до плиты!!!
 
cevals написал(а):
Всем привет. Подскажите пожалуйста - Какой провод лучше использовать для монтажа проводки. Многожильный (гибкий) или одножильный?

многожильный, обжатый ншви/ншви2, используют в щитке. раньше он был марки ПВ-3, сейчас, вроде бы (не уверен), ПуГВ будет заместо.

для разводки по квартире ВВГ-нг моножильный (МОНО, читаем внимательно). на LS можно смело забить и сэкономить копейку.

так же можно смело забить на гофру, если провод заштукатуривается в стену.
а вот по полу лучше вести в усиленной (черной/оранжевой), дабы ножками и прочим не покоцать.

неплохо защитить провод уголком или швелером в местах прохода через дверные проемы, т.к. там, бывает, порожки присверливают. иногда с фейерверками.

леруа и оби мне не нравятся, чахлые там шнурки по ТУ сделанные.

на м. планерной есть мпо электромонтаж. интернет-каталог есть. если разобраться -- довольно удобно. надежно, но не особо дешево. нормальные производители. что выбрал, то и получишь.

касательно сечения и прочей квадратуры: сечение провода условно. по факту, в ГОСТах есть это, нормируется сопротивление.
 
Russo написал(а):
леруа и оби мне не нравятся, чахлые там шнурки по ТУ сделанные.
В Оби цена конская даже на ТУшный, ГОСТовский я там вообще не нарыл...А в Леруа и те и те есть, я специально ГОСТовский искал, да еще и с микрометром проверил, все тип-топ по сечению и качество изоляции хорошее))) А подогнанный мне ТУшный 2.5 на освещение пойдет, вот он в натуре чахлый кабель, реальное сечение 2.08, по сравнению с ГОСТовским как 1.5шка на вид))) Поэтому с микрометром в магазине и оказался)))


Russo написал(а):
касательно сечения и прочей квадратуры: сечение провода условно. по факту, в ГОСТах есть это, нормируется сопротивление.
Это верно, но муторно в магазине проверять :D


Russo написал(а):
на м. планерной есть мпо электромонтаж. интернет-каталог есть. если разобраться -- довольно удобно. надежно, но не особо дешево. нормальные производители. что выбрал, то и получишь.
Да, магазин зачетный!
 
Лучше ещё на месте замерять диаметр жилы штангенциркулем. По формуле получите реальное сечение.
 
SaniaNET написал(а):
Лучше ещё на месте замерять диаметр жилы штангенциркулем. По формуле получите реальное сечение.

Да, только штангенциркуль для таких дел желательно поточнее иметь, с шагом 0.02мм, ну или 0.05мм хотя бы. С шагом 0.1мм гадать будете)))
 
Всем спасибо за комменты, раньше хотел одножильными делать, но наткнулся на видео
и засомневался.
Его придется тянуть в гофре до всех точек. Но можно без проблем менять.

Plushkin написал(а):
Вечером этикетку сфоткаю(если осталась, синяя такая))) ), выложу если надо)))
Буду очень благодарен.

Плюс ввг вижу в том, что можно без гофры в стены/потолок хоронить в слой штукатурки. но в этом же и минус если нужно будет что-то перенести.
 
Pro написал(а):
ВВГнг(А)-LS.
3x6мм2, Если однофазная электроплита с духовкой.
LS - малодымный (Light Smoke). Его применение обязательно в определенных случаях (например в детских учреждениях). В нашем случае это не обязательно (хотя кашу маслом не испортишь).
6мм2 - это если электроприбор мощностью от 8 кВт и выше. При этом лично я уверен, что не будет случаев, когда вся установленная мощность например электроплиты будет включена одновременно.
В случае с электроплитой мощностью 8 кВт должны быть одновременно включены на полную мощность все конфорки, духовка, гриль, вертел, подсветка... ну не знаю что еще бывает :)
Конечно если прибор мощнее 8 кВт, то тогда нужно 6 мм2.
 
KWG написал(а):
LS - малодымный (Light Smoke). Его применение обязательно в определенных случаях (например в детских учреждениях). В нашем случае это не обязательно (хотя кашу маслом не испортишь).
6мм2 - это если электроприбор мощностью от 8 кВт и выше. При этом лично я уверен, что не будет случаев, когда вся установленная мощность например электроплиты будет включена одновременно.
В случае с электроплитой мощностью 8 кВт должны быть одновременно включены на полную мощность все конфорки, духовка, гриль, вертел, подсветка... ну не знаю что еще бывает :)
Конечно если прибор мощнее 8 кВт, то тогда нужно 6 мм2.

по большому счёту важно не сечение ,а какой авт. выкл. Вы поставите на это сечение
 
дмитрий написал(а):
по большому счёту важно не сечение ,а какой авт. выкл. Вы поставите на это сечение

Совершенно верно. Но тем не менее 2.5 мм2 на электроплиту с 4 мя конфорками и духовкой заведомо мало и автомат на 25 А спасет кабель от перегрева, но его будет постоянно выбивать при включении 3-4 конфорок, не говоря о духовке. А 4мм2 и автомат на 40 А будут вести себя нормально.
Кстати на электроплиту лучше ставить дифавтомат.
 
cevals написал(а):
Всем спасибо за комменты, раньше хотел одножильными делать, но наткнулся на видео
и засомневался.
Его придется тянуть в гофре до всех точек. Но можно без проблем менять.

Буду очень благодарен.

Плюс ввг вижу в том, что можно без гофры в стены/потолок хоронить в слой штукатурки. но в этом же и минус если нужно будет что-то перенести.

Да забей на этого типа с видео, он баклан местами)))))Как минимум все концы обжимать замучаешься потом, еще и накосячить с обжимом можно)))
Если, что-то надо будет перенести, то один фиг проблема, все равно стену крошить до новой точки будешь!!! Делай сразу так, чтобы переносить не надо было;)))) Ну если че сварку хорошую сделаешь да замуруешь, если надо...либо шлейфанешь от существующей розетки, варианты всегда есть, главное сразу предусмотреть все на будущее по максимуму, чтобы проще потом было!

Вот фотка обещанная:




KWG написал(а):
Совершенно верно. Но тем не менее 2.5 мм2 на электроплиту с 4 мя конфорками и духовкой заведомо мало и автомат на 25 А спасет кабель от перегрева, но его будет постоянно выбивать при включении 3-4 конфорок, не говоря о духовке. А 4мм2 и автомат на 40 А будут вести себя нормально.
Кстати на электроплиту лучше ставить дифавтомат.

Константин, автомат номиналом на 25А не спасет кабель 2.5 квадрата от перегрева, его спасет только номинал 16А!!! Дело в том, что тепловой расцепитель у автомата не сработает до превышения тока номинала автомата на 13% (неотключаемый ток), т.е. 25х1,13=28,25Ампер, а кабель на 3х2.5 квадрата при скрытой прокладке рассчитан максимум на 25Ампер длительной нагрузки, в итоге уже перегруз кабеля получится!!! А если брать отключаемый ток в течении часа (45% превышения номинала), то вообще пожар легко случится может при перегрузке, получается, что 25х1,45=36,25Ампер может в течении часа по кабелю проходить, а это почти 8кВт.))) На 2.5 квадрата строго номинал на 16А ставить надо, и это при хорошем кабеле!!!


KWG написал(а):
LS - малодымный (Light Smoke). Его применение обязательно в определенных случаях (например в детских учреждениях). В нашем случае это не обязательно (хотя кашу маслом не испортишь).
6мм2 - это если электроприбор мощностью от 8 кВт и выше. При этом лично я уверен, что не будет случаев, когда вся установленная мощность например электроплиты будет включена одновременно.
В случае с электроплитой мощностью 8 кВт должны быть одновременно включены на полную мощность все конфорки, духовка, гриль, вертел, подсветка... ну не знаю что еще бывает :)
Конечно если прибор мощнее 8 кВт, то тогда нужно 6 мм2.
Я сторонник не исключать вероятности полной загрузки прибора, мало-ли кто с дуру все включит))))) Лучше с запасом, чем без него. ИМХО
 
Я с Вами спорить не буду. У меня нет цели выиграть здесь спор или проиграть, нет даже цели докопаться до истины.
Однако все же замечу, что Ваши слова, судя по фото бирки примененного Вами кабеля, опровергает его производитель. Мощность 5,5 кВт при 220 В, достигается при токе 25А.
И еще, номиналы автоматов в интервале 16-25А бывают еще 20А.
 
KWG написал(а):
Я с Вами спорить не буду. У меня нет цели выиграть здесь спор или проиграть, нет даже цели докопаться до истины.
Однако все же замечу, что Ваши слова, судя по фото бирки примененного Вами кабеля, опровергает его производитель. Мощность 5,5 кВт при 220 В, достигается при токе 25А.
И еще, номиналы автоматов в интервале 16-25А бывают еще 20А.

Константин, я не пытался Вас призвать к спору, просто номинал автомата в 25Ампер, это всего лишь его номинал, но он разрывает цепь при более высоких токах, фатальных для кабеля 2.5кв., т.е. автомат спокойно работает при нагрузке 25А, а вот кабель 2.5 уже практически на критическом пределе. С Уважением.
 
Plushkin написал(а):
... автомат спокойно работает при нагрузке 25А, а вот кабель 2.5 уже практически на критическом пределе. С Уважением.
Да практически на пределе - это правда. Однако на самом деле многие (как в Вашем случае Подольский завод) ставят на бирке максимальную мощность 5,5 кВт ( и соответственно 25А), хотя на самом деле медная жила 2,5 мм2 рассчитана на максимальную нагрузку 5,9 кВт (27А).
Хотя соглашусь - безусловно лучше перестраховаться и поставить автомат на один номинал ниже = 20А (но ни как не 16А).

Пишу, а сам думаю - интересно много ли электриков на практике защищают кабель 2,5 мм2 автоматом меньше 25А???
С не меньшим уважением ;)
 
KWG написал(а):
интересно много ли электриков на практике защищают кабель 2,5 мм2 автоматом меньше 25А???

Да думаю хватает))))) А вот электрикам, которые автоматы 25А на кабель 2.5кв. ставят (язык не поворачивается сказать "защищают линию" вместо "ставят"), было бы не лишним на розетке почитать на какую нагрузку она рассчитана (16А), думаю это должно настораживать хотя бы о безопасности самой розетки...Не буду изобретать велосипед, вот например тут все аргументы достаточно доходчиво описаны http://elektrik-sam.info/rasschet-secheniya-kabelya-oshibki/
 
KWG написал(а):
Кстати на электроплиту лучше ставить дифавтомат.

Для каких целей диф.автомат на электролиту? Диф. (или УЗО) ставят в местах вероятного поражения (утечки) током. Плиту вы 1 раз воткнули в розетку и всё, больше не дёргаете. Открытых металлических частей на плите нет, поражать током неоткуда. Нижняя железная часть варочной панели под заземлением. Достаточно автомата.
 