(30-07-2014, 11:52)Plushkin Wrote: Ахаха, мы с Cevals и KWG уже обмусолили эту тему. Все нормально, никто ничего перекрыть не сможет)))))
http://pkvartal.ru/showthread.php?tid=39...7#pid22597
http://pkvartal.ru/showthread.php?tid=39...3#pid22603
http://pkvartal.ru/showthread.php?tid=39...2#pid22622
К сожалению Коллеги Вы не правы!
То что правильно для низлежащих этажей - ДА все верно.
НО! На последнем этаже должен быть переток между подающей и обраткой (вода должна попасть из одной трубы в другую не ТОЛЬКО через радиатор последнего этажа, но и самостоятельно)!
Вот как раз этого ни на одной из фоток я и не заметил!
Немного исправлюсь в высказываниях - простите, протупил:
Для низлежащих этажей обогрев не встанет, стояк будет работать. НО! Поток по магистральным трубам должен быть всегда постоянен (как в подаче, так и в обратке) и не зависеть от желания каждого пользователя на увеличения и уменьшения потока через его радиатор.
Именно для этого на последних этажах и делается переток...