04-11-2014, 21:24
(04-11-2014, 21:21)san77san Wrote: Ну тогда я в субботу всё проверю и напишу
Спасибо. Насторожило, что на Ваших фото в канал в квартиру уходит только 2 провода.
(04-11-2014, 21:19)Bel-Sergey Wrote: с зажима из корридорного щитка проводом пв3 или пв4, площадью не меньше 6мм2 на шинку в квартирном щитке, и как я понял по фото на одном из автоматов нагрузка подключается не на неподвижный контакт, я б попросил переделать, это не очень правильно
Там протащить этот провод в закладной пластиковой трубе невозможно.
Завести нагрузку на неподвижный контакт дело не сложное и автоматы поменять на немецкие тоже. Правда где их взять у нас немецкие, разве Moller найти удастся.
д.6.1, теперь ул. Парковая д.5