(15-07-2015, 11:12)Plushkin Wrote: Вводной автомат 63А, после счетчика диф на 50А с уставкой 100мА, хочется на селективный поменять, но боюсь, что его стырят...Хотя не особо оно и надо если честно...
это по акту разграничения ответственности является собственностью не вашей. чьей именно -- надо узнавать.
в частности расскажу, в некоторых квартирах 5-го дома стоят 3-ф (4п) УЗО в однофазной цепи. оно работает, но в конкретном подключении в одной из квартир оно не срабатывает на кнопку тест, что приводит к невозможности проверки его работоспособности официальнорекомендуемым производителем образом. УК сказало писать заяву, чтобы они решали финансы по данному вопросу с застройщиком.
т.е. там вы делать что-либо сами не должны.
вообще селективность бывает разная. по току, по времени срабатывания и по уставке. не помню точно, но обеспечить селективность можно и не используя все три возможности.
в тех этажных щитах, что я видел в ПК, стоят АВ и УЗО. АВДТ я там не видел.
УЗО вообще рекомендуется брать на шаг выше по току, так как оно фактически должно без повреждений пропускать и разрывать ток, ограниченный АВ. само оно по превышению тока не срабатывает, только на дифференциальную разницу. то есть выступать ограничителем может только в виде плавкого предохранителя.
------------------------------