12-11-2015, 20:36
Воздуховод круглого сечения идет транзитом и к помещению на фото не имеет отношения. Колено в нем сделано чтобы не рассечь (не пересечь) квадратный воздуховод. Для чего нужен квадратный воздуховод сходу не скажу, на фото видно, что от него идет вертикально вверх воздуховод круглого сечения.
Необходимо знать назначение помещения за стеной из которой выходит квадратный воздуховод.
Похоже это последний этаж дома.
(12-11-2015, 20:33)Palmrecords Wrote: Если напор маленький, тогда хотел продумать систему для увеличения напора на второй этаж (надо посмотреть как в обычной гидравлической системе домов это делается)... Подача зависит не только от мощности насосов ... во многом и от сечения труб, поэтому просто хотелось бы понимать - проектировщики вообще закладывали антресоль как этаж с коммуникациями или нет...Проектировщики не закладывали антресоль как этаж ибо им такую задачу в техническом задании явно ни кто не ставил.
Так и не добился ответа, кто на самом деле проектировщик домов (про 19) на самом деле ... как понимаю в ОРК по нашему дому чертежей нет
Сечение труб это понятно, естественно проектировщики должны были правильно рассчитать сечение труб, при этом сечение стояков на верхнем этаже всегда минимальное при разводке снизу. На антресоль явно не обязательно тянуть стояк. Вы ведь не планируете переносить приборы учета на антресоль или скажем ставить вторые приборы учета? Достаточно проложить на антресоль дюймовые трубы ХВС и ГВС в рамках внутриквартирной разводки
На практике сечение стояков водопровода в доме 6.1 одинаковое на всех этажах и составляет 2` или 50 мм.
д.6.1, теперь ул. Парковая д.5