(08-12-2014, 9:40)Pro Wrote: На основании фото,которые соседи выкладывали на форуме-10кВт.Вводной в этажном стоит на 50А.Так что,можете смело себе на вводе в квартирном ставить выключатель нагрузки или рубильник на 63А.
Так и планирую сделать - рубильник 63А на вводе_)
Вопрос по мощности возник больше из-за того, каким сечением расключать ввод в щитке. 6-кой, или 10-кой.
Склоняюсь верить в стандартные 50А - 10кВт.
15кВт для бюджетного стоительства.. ну, не факт )
Фоток не нашел по форуму.
Все же, если есть у кого точная инфа по теме, сообщите, пожалуйста.