22-05-2015, 18:50
(22-05-2015, 9:49)pravdorub Wrote: ну хоть разобрались)
так что там про распаечные коробки которые нельзя закрывать ?
все ниженаписанное ИМХО и ЕМНИП.
требование такое действительно было/есть.
основано на необходимости иметь доступ, так как в такой коробке подразумевалось обслуживаемое соединение.
алюминий "течет" под нагрузкой и со временем соединение ослабевало. существовала необходимость периодически "протягивать" его.
нынче запрещено использовать алюминий меньше 16 мм^2.
так же нынче распространено использование подпружиненных клемников, сварки и гильз. да и экономить на длине проводов особого смысла не имеет.
так что лучше вообще без коробок обходится, а расключаться в установочных коробках, за розеткой или выключателем, тем более, что и глубокие подрозетники на рынке не дефицит.
ЗЫ. Дюзы у двигателей на косм.аппаратах есть. по факту синоним слову сопло.