19-10-2015, 18:05
(19-10-2015, 15:40)Pro Wrote: ВВГнг(А)-LS.LS - малодымный (Light Smoke). Его применение обязательно в определенных случаях (например в детских учреждениях). В нашем случае это не обязательно (хотя кашу маслом не испортишь).
3x6мм2, Если однофазная электроплита с духовкой.
6мм2 - это если электроприбор мощностью от 8 кВт и выше. При этом лично я уверен, что не будет случаев, когда вся установленная мощность например электроплиты будет включена одновременно.
В случае с электроплитой мощностью 8 кВт должны быть одновременно включены на полную мощность все конфорки, духовка, гриль, вертел, подсветка... ну не знаю что еще бывает
Конечно если прибор мощнее 8 кВт, то тогда нужно 6 мм2.
д.6.1, теперь ул. Парковая д.5