07-01-2016, 22:45
Не забывайте в маркировке ВВГнгLS нг - это не горючий... а LS (low smoke) малодымные - это для кабельных канализаций, где этих кабелей сотни!!! от того, что кабель (даже 3х6) при прочих равных условиях будет больше или меньше дымить - не больше ущерба если дома сигарету выкурите!!! ... если заморачиваться, то можно и еще HF (безгалогенный) или FR (fire resistance) ставить ... только не думаю, что если плита от сети не отсоединится (в случае FR) при открытом огне, будет какой-то толк))
По делу - не заморачивайтесь - лучше всего моножильные простые провода ВВГ (вот только для электриков лучше выбирайте не самые дешевые - есть такие марки, у которых изоляция либо плохо разделывается либо сама отходит... или и то и другое местами)... для света обычные кабеля с ПВХ изоляцией с многожильной структурой проводов
По автоматам:
не забывайте, что автомат для того и нужен, чтобы защищать - поэтому на 4мм ставить. 25 или 40 А это вообще смысла нет...
Исходя из этого еще у каждого автомата есть еще токовременная характеристика (латинские буквы B, C, D) ... это нужно, чтобы на электропотребителя с небольшим током (например ампер 8), но с большим пусковым током при старте не выбивало автомат... тогда при токовременной характеристике D на этого потребителя достаточно поставить автомат 10 А (а так пришлось бы ставить 16 или даже 20 А)...
... лучше всего в любом случае разбивать на группы по отдельному автомату, чтобы автомат выбивало один и у вас в домашнем щитке, а не в общем щитке в подъезде главный!
По делу - не заморачивайтесь - лучше всего моножильные простые провода ВВГ (вот только для электриков лучше выбирайте не самые дешевые - есть такие марки, у которых изоляция либо плохо разделывается либо сама отходит... или и то и другое местами)... для света обычные кабеля с ПВХ изоляцией с многожильной структурой проводов
По автоматам:
не забывайте, что автомат для того и нужен, чтобы защищать - поэтому на 4мм ставить. 25 или 40 А это вообще смысла нет...
Исходя из этого еще у каждого автомата есть еще токовременная характеристика (латинские буквы B, C, D) ... это нужно, чтобы на электропотребителя с небольшим током (например ампер 8), но с большим пусковым током при старте не выбивало автомат... тогда при токовременной характеристике D на этого потребителя достаточно поставить автомат 10 А (а так пришлось бы ставить 16 или даже 20 А)...
... лучше всего в любом случае разбивать на группы по отдельному автомату, чтобы автомат выбивало один и у вас в домашнем щитке, а не в общем щитке в подъезде главный!